Sollwerte für die Systemanalyse

In den Versionen vor Revit 2021.1 wurden die Sollwerte der vorgegebenen HLK-Zone von der Systemanalyse verwendet. Diese Werte konnten auch von benutzerdefinierten HLK-Zonen überschrieben werden. Ab Revit 2021.1 werden diese Werte nicht mehr von der Systemanalyse verwendet.

Ab Revit 2022 werden für die Sollwerte der Systemanalyse Werte aus ASHRAE 90.1 verwendet.

Wenn Sollwerte in einem Revit 2021-Modell geändert wurden, ändern sich diese Werte nicht, wenn das Projekt auf Version 2022 aktualisiert wird. Andernfalls werden die Werte in die neuen Vorgabewerte für 2022 geändert, die ASHRAE 90.1 verwenden.

Sie können die festgelegten Punktwerte bearbeiten. Beachten Sie, dass der Sollwert Heizung mindestens 0.56 Grad C (1 Grad F) unter dem Sollwert Kühlung liegen muss. Ebenso muss der Sollwert Luftbefeuchtung mindestens 1 % unter dem Sollwert Luftentfeuchtung liegen.

Nachdem Sie das Energiemodell erstellt haben, werden die Sollwerte in den Einstellungen für den Gebäudetyp auf die berechneten Räume angewendet und in der Eigenschaftenpalette als schreibgeschützt angezeigt.

Die Sollwerte können überschrieben werden, indem Sie einen Raum an derselben Position wie der analytische Raum verwenden. Die Werte in den Einstellungen für den Raumtyp werden auf den berechneten Raum angewendet.

Diese Sollwerte werden bei der Durchführung einer Systemanalyse verwendet. Nach dem Ausführen einer Bemessungsanalyse werden die Sollwerte für Kühlung und Heizung in der Zusammenfassung für die Bemessung von Heizung, Lüftung und Klimatisierung des Analyseberichts angezeigt.

Durch Erstellen eines einzelnen Zonengeräts, das mehrere analytische Räume abdeckt, wird für eine Systemanalyse, die verschiedene Sollwerte für die eingeschlossenen analytischen Räume enthalten kann, eine thermische Zone erzeugt. In diesem Fall wird der höchste Wert für die Heizung und der niedrigste Wert für die Kühlung verwendet. Wenn dies zu einem Heizungswert führt, der über dem Kühlungswert liegt, werden die Durchschnittswerte für Heizung und Kühlung mit einer Differenz von 1 Grad F verwendet. Außerdem wird der höchste Wert für die Luftbefeuchtung und der niedrigste Wert für die Luftentfeuchtung verwendet. Wenn die Luftbefeuchtung größer als die Luftentfeuchtung ist, werden die Durchschnittswerte sowie eine Differenz von 1 % verwendet.